Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 25, 2012, 5:24 pm
gửi bởi tuanh.pc
e có 1 con UPS của Santak Blazer 800-E, 800va/480w nguồn ra của nó chỉ khoảng 150vAC thôi. e ko biết phải sủ lý nó thế nào. khi e cho tải là 1 bóng điện 75W vào thì nguồn ra của nó lên được 175 VAC. và có 1 vấn đè nữa là khi UPS chạy có tải hay không có tải thì khi đo nguồn ra kim đồng hồ đều giật giật( nhẹ thôi). Rất mong các Bro ra tay giúp đỡ. Mail cua em la : dientutinhoctuanh@yahoo.com.vn.
Rất cảm ơn các bác.

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 26, 2012, 11:37 am
gửi bởi huudung
Các UPS offline của Santak đều cho sóng ra là sóng vuông như sau:

stepwave.gif
sóng ra của UPS offline Santak


Sóng này có thể làm giật nhẹ kim đồng hồ

Điện áp ra của UPS offline Santak không cố định mà lại thay đổi theo tải, khi không tải nó thường khá thấp và cao dần lên khi tải tăng. Đây là đặc tính thường thấy ở hầu hết các UPS offline vì phải thiết kế sao cho có giá thành thấp.

Như vậy xem ra UPS của bạn vẫn bình thường như lúc ban đầu.

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 27, 2012, 1:02 pm
gửi bởi tuanh.pc
vâng. cảm ơn anh rất nhiều. anh cho em hỏi 1 câu nữa là em muốn độ cho cái UPS của em bằng 1 binh accu ngoài thì em phải làm sao hả anh. nên dùng loại accu nào hả anh? và có cần làm lại mấy con công suất ko anh?
Rất cảm ơn anh.

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 27, 2012, 1:28 pm
gửi bởi huudung
tuanh.pc đã viết:vâng. cảm ơn anh rất nhiều. anh cho em hỏi 1 câu nữa là em muốn độ cho cái UPS của em bằng 1 binh accu ngoài thì em phải làm sao hả anh. nên dùng loại accu nào hả anh? và có cần làm lại mấy con công suất ko anh?
Rất cảm ơn anh.

Tôi không biết lý do gì bạn muốn độ bình accu ngoài? Hiện tại bên trong UPS của bạn dùng bao nhiêu bình loại gì và đấu nối thế nào?

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 28, 2012, 2:41 pm
gửi bởi tuanh.pc
bình của e dã bị hỏng rồi. tiện thể e muốn thay bình accu to hơn dể dùng dc lâu hơn. bình cũ của nó là bình 12V/7A anh ạ. trong qua trình chế thêm quát gió cho nó e đã làm chết công suất của nó, ko biết có chết thêm gì nữa ko, vì công suất chết rồi. giờ ko biết laoij nào là tương dương để thay cho nó nữa. e mới bắt đầu nghiên cứu về UPS nên còn rất ít kinh nghiệm. mong anh chỉ giúp e. em rất cảm ơn anh.con công suất của nó tên là
CET
CEP83F3
88F7Z.
mong anh giúp đỡ.

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 29, 2012, 1:55 pm
gửi bởi huudung
tuanh.pc đã viết:bình của e dã bị hỏng rồi. tiện thể e muốn thay bình accu to hơn dể dùng dc lâu hơn. bình cũ của nó là bình 12V/7A anh ạ. trong qua trình chế thêm quát gió cho nó e đã làm chết công suất của nó, ko biết có chết thêm gì nữa ko, vì công suất chết rồi. giờ ko biết laoij nào là tương dương để thay cho nó nữa. e mới bắt đầu nghiên cứu về UPS nên còn rất ít kinh nghiệm. mong anh chỉ giúp e. em rất cảm ơn anh.con công suất của nó tên là
CET
CEP83F3
88F7Z.
mong anh giúp đỡ.


Vì bạn không rành nên ko nên tiếp tục, tốt nhất là nên đem lại một tiệm sửa chữa nào đó họ làm.

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 29, 2012, 2:00 pm
gửi bởi Admin
tuanh.pc đã viết:bình của e dã bị hỏng rồi. tiện thể e muốn thay bình accu to hơn dể dùng dc lâu hơn. bình cũ của nó là bình 12V/7A anh ạ. trong qua trình chế thêm quát gió cho nó e đã làm chết công suất của nó, ko biết có chết thêm gì nữa ko, vì công suất chết rồi. giờ ko biết laoij nào là tương dương để thay cho nó nữa. e mới bắt đầu nghiên cứu về UPS nên còn rất ít kinh nghiệm. mong anh chỉ giúp e. em rất cảm ơn anh.con công suất của nó tên là
CET
CEP83F3
88F7Z.
mong anh giúp đỡ.


Coi thu xem hinh nhu no la con nay. Tu day thi tim cach de mua no
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P83A3.html

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 29, 2012, 6:20 pm
gửi bởi tuanh.pc
cảm ơn các anh rất nhiều.
con 8303 hoặc con 83A3 thi em biết nhưng ở chỗ e ko có nên nên rât khó tìm.
e là thợ rùi nhưng còn non kinh nghiệm lắm. mong các anh chỉ giáo.

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng sáu 01, 2012, 10:57 am
gửi bởi anhchuc123
A bít cách mod cục UPS SanTak 500va cho nó chạy lum ko, chạy 30 phút thì kẹt wá, mà mua cục khac thì cũng kẹt Ti.......

Re: UPS nguồn ra thấp khoảng 150 VAC và giật giật

Gửi bàiĐã gửi: Tháng sáu 01, 2012, 2:25 pm
gửi bởi huudung
anhchuc123 đã viết:A bít cách mod cục UPS SanTak 500va cho nó chạy lum ko, chạy 30 phút thì kẹt wá, mà mua cục khac thì cũng kẹt Ti.......

UPS SanTak 500va là loại offline rẻ tiền, dùng để backup PC vài phút khi cúp điện. Con công suất của nó chạy được mươi phút, bạn cho nó chạy 30 phút là quá lắm rồi. Gắn thêm bình cho nó chạy lâu hơn sẽ làm "boom" UPS.