gửi bởi tuanh.pc » Tháng năm 25, 2012, 5:24 pm
e có 1 con UPS của Santak Blazer 800-E, 800va/480w nguồn ra của nó chỉ khoảng 150vAC thôi. e ko biết phải sủ lý nó thế nào. khi e cho tải là 1 bóng điện 75W vào thì nguồn ra của nó lên được 175 VAC. và có 1 vấn đè nữa là khi UPS chạy có tải hay không có tải thì khi đo nguồn ra kim đồng hồ đều giật giật( nhẹ thôi). Rất mong các Bro ra tay giúp đỡ. Mail cua em la : dientutinhoctuanh@yahoo.com.vn. Rất cảm ơn các bác.
- Tập tin đính kèm
-

- anh cua no day a.
-

tuanh.pc
-
- Bài viết: 5
- Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 5:22 pm
- Điểm (Points): 0
- Handphone: 0
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi huudung » Tháng năm 26, 2012, 11:37 am
Các UPS offline của Santak đều cho sóng ra là sóng vuông như sau:
Sóng này có thể làm giật nhẹ kim đồng hồ
Điện áp ra của UPS offline Santak không cố định mà lại thay đổi theo tải, khi không tải nó thường khá thấp và cao dần lên khi tải tăng. Đây là đặc tính thường thấy ở hầu hết các UPS offline vì phải thiết kế sao cho có giá thành thấp.
Như vậy xem ra UPS của bạn vẫn bình thường như lúc ban đầu.
- Tập tin đính kèm
-

- sóng ra của UPS offline Santak
-

huudung
- Thành viên tích cực
 - Đến cấp kế tiếp:
40%
-
- Bài viết: 14
- Ngày tham gia: Tháng hai 28, 2012, 12:50 am
- Đến từ thành phố: HCM
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
-
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi tuanh.pc » Tháng năm 27, 2012, 1:02 pm
vâng. cảm ơn anh rất nhiều. anh cho em hỏi 1 câu nữa là em muốn độ cho cái UPS của em bằng 1 binh accu ngoài thì em phải làm sao hả anh. nên dùng loại accu nào hả anh? và có cần làm lại mấy con công suất ko anh? Rất cảm ơn anh.
-

tuanh.pc
-
- Bài viết: 5
- Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 5:22 pm
- Điểm (Points): 0
- Handphone: 0
gửi bởi huudung » Tháng năm 27, 2012, 1:28 pm
-

huudung
- Thành viên tích cực
 - Đến cấp kế tiếp:
40%
-
- Bài viết: 14
- Ngày tham gia: Tháng hai 28, 2012, 12:50 am
- Đến từ thành phố: HCM
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
-
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi tuanh.pc » Tháng năm 28, 2012, 2:41 pm
bình của e dã bị hỏng rồi. tiện thể e muốn thay bình accu to hơn dể dùng dc lâu hơn. bình cũ của nó là bình 12V/7A anh ạ. trong qua trình chế thêm quát gió cho nó e đã làm chết công suất của nó, ko biết có chết thêm gì nữa ko, vì công suất chết rồi. giờ ko biết laoij nào là tương dương để thay cho nó nữa. e mới bắt đầu nghiên cứu về UPS nên còn rất ít kinh nghiệm. mong anh chỉ giúp e. em rất cảm ơn anh.con công suất của nó tên là CET CEP83F3 88F7Z. mong anh giúp đỡ.
-

tuanh.pc
-
- Bài viết: 5
- Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 5:22 pm
- Điểm (Points): 0
- Handphone: 0
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi huudung » Tháng năm 29, 2012, 1:55 pm
-

huudung
- Thành viên tích cực
 - Đến cấp kế tiếp:
40%
-
- Bài viết: 14
- Ngày tham gia: Tháng hai 28, 2012, 12:50 am
- Đến từ thành phố: HCM
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
-
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi Admin » Tháng năm 29, 2012, 2:00 pm
-

Admin
- Site Admin
-
- Bài viết: 957
- Ngày tham gia: Tháng hai 26, 2012, 12:38 am
- Đến từ thành phố: HCM City
- Điểm (Points): 12
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
-
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi tuanh.pc » Tháng năm 29, 2012, 6:20 pm
cảm ơn các anh rất nhiều. con 8303 hoặc con 83A3 thi em biết nhưng ở chỗ e ko có nên nên rât khó tìm. e là thợ rùi nhưng còn non kinh nghiệm lắm. mong các anh chỉ giáo.
-

tuanh.pc
-
- Bài viết: 5
- Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 5:22 pm
- Điểm (Points): 0
- Handphone: 0
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi anhchuc123 » Tháng sáu 01, 2012, 10:57 am
A bít cách mod cục UPS SanTak 500va cho nó chạy lum ko, chạy 30 phút thì kẹt wá, mà mua cục khac thì cũng kẹt Ti.......
-

anhchuc123
-
- Bài viết: 1
- Ngày tham gia: Tháng năm 31, 2012, 10:56 am
- Điểm (Points): 0
- Handphone: 0
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
gửi bởi huudung » Tháng sáu 01, 2012, 2:25 pm
-

huudung
- Thành viên tích cực
 - Đến cấp kế tiếp:
40%
-
- Bài viết: 14
- Ngày tham gia: Tháng hai 28, 2012, 12:50 am
- Đến từ thành phố: HCM
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
-
"solar","mặt trời", "UPS","tiết kiệm điện","solar inverter","solar controller","acquy","battery"
Quay về UPS (Uninterruptive Power System)
Points: 0
|
|